土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求消弧线圈的运行残流,脱谐度的标准?

求消弧线圈的运行残流,脱谐度的标准?

发布于:2010-01-26 19:16:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10KV,35KV中性点不接地系统,在发生单相接地时,为什么不能起到消弧效果,电缆还是着火了,并且引起电压互感器烧毁?请大家指点,不胜感激:handshake
  • jw2600
    jw2600 沙发
    中性点不接地系统出现单相接地时中性点会通过全部电容电流,防止电容电流过大造成中性点击穿短路,需接消弧线圈补偿无功。

    但若消弧线圈容量不够补偿系统中的电容电流,即欠补偿状态,,线路跳闸后,此线路的无功负荷消失,很可能使得消弧线圈全补偿*(补偿的无功正好和系统无功相等),造成谐振。不仅不能灭弧,并且引起电压互感器烧毁。而你说的“电缆还是着火的现象”我觉得是原因(发生单相接地时间过长,线路击穿造成相间故障)不是结果。
    2010-01-27 20:37:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自己画的俺们单位变电站PT 柜图纸

:)三张[ 本帖最后由 phoenixhzy 于 2010-1-25 10:01 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10