只看楼主 我来说两句 抢板凳但若消弧线圈容量不够补偿系统中的电容电流,即欠补偿状态,,线路跳闸后,此线路的无功负荷消失,很可能使得消弧线圈全补偿*(补偿的无功正好和系统无功相等),造成谐振。不仅不能灭弧,并且引起电压互感器烧毁。而你说的“电缆还是着火的现象”我觉得是原因(发生单相接地时间过长,线路击穿造成相间故障)不是结果。
回复 举报