土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 功率因数表怪现象

功率因数表怪现象

发布于:2010-01-26 19:10:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教

全部回复(76 )

只看楼主 我来说两句
  • wanwuzhili
    wanwuzhili 沙发
    根据主楼描述现象 我个人考虑可能是功率因数表接线有些问题
    功率因数表根据表的不通接线通常有两种
    一种是单相接线 即 电流线圈取A相电流 电压线圈取AN电压
    另一种是三相接线 即 电流线圈取A相电流 电压线圈去BC电压
    两种接法电压和电流相位正好相差90度 接线时要看看仪表说明书上的接线图
    接错了就会有你说的那种功率因数异常 还有 如果是电压或电流取反相了 只会功率因数表反偏转,数值基本差不多 所以考虑不像互感器套反的原因
    2011-01-14 09:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    电流线或电压线接反了。
    2011-01-08 14:48:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV线路零序没出口,主变零动作了,大家帮分析下

请各位大侠帮分析下,110KV线路30公里左右A相断线,线路保护盘的零序辅助启动了,但是零序一段没有动作出口跳闸,反而是主变的零序动作跳闸了,是什么原因呢

回帖成功

经验值 +10