土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教做过门式刚架的同行关于梁柱腹板高厚比的问题!

请教做过门式刚架的同行关于梁柱腹板高厚比的问题!

发布于:2010-01-26 17:18:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
当梁柱腹板截面变化率超过60mm/m的时候,sts控制的容许高厚比是56.45(q345钢),这个是怎么来的?根据在哪?非要满足么?该怎么解决这个问题,如果设加劲肋必须在间距很小的情况下才能满足。看门式刚架国标图籍有的柱变化率超过60了,也并没有沿高度方向设置加劲肋!请高手详细解答一下,越详细越好,再此谢谢了!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yzu_zhhw
    yzu_zhhw 沙发
    我看没有人打到点子上,我给你说一下,PKPM是按照门刚规范6.1.1-6条,控制rw《0.8计算的腹板高厚比。
    2014-01-11 11:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • feijinru
    feijinru 板凳
    腹板限值高厚比是按250*sqrt(235/fy)考虑的
    2012-03-27 08:55:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多