封闭楼梯间对着消防电梯 没有走道 正压送风计算时,门都有哪些啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 三国
    三国 沙发
    封闭楼梯间不需要加压送风,防烟楼梯间才需要
    2010-02-05 12:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    按规范后附的公式计算,特别要计算门洞风速。所有有可能开启逃跑的门都要计算。
    2010-02-04 08:48:04