DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》6.4.1规定:
-1 导体至接地净距距 125mm;
-2 不同相的导体之间的净距 125mm;
-3 导体至无孔遮栏间净距 155mm;
-4 导体至网状遮栏间净距 225mm。
GB/T 16934-1997《电能计量柜》7.3.6规定:
-1 相间、相对地 125mm;
-2 各相对门及侧板 155mm;
-3 各相对网门及封板 225mm。
目前我公司有产品在武高所做试验,试验人员根据 GB/T 16934 规定,认为我们的计量柜达不到其“-2”的要求,即相对侧板间距达不到 155mm 。我根据 DL/T 404 进行了解释。
觉得可以拿出来请大家讨论,各位会如何解释呢?班门弄斧而已,大牛们不要欺负我啊,呵呵
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句那你觉得侧板在接地不可靠且侧板不会被接触到的情况下属于DL404规定的哪一类?
回复 举报
我认为:
“侧板”,只有在接地不可靠(如你所说)并且可能被人接触到的情况下,才适用 GB/T 16934 的上述规定。柜子作为一个排列,其侧板是不会被接触到的。
或者可以说,镀锌的侧板,紧固在柜体上,视为可靠接地;喷塑则视为不可靠接地:P
还有:韩国、日本的铠装中置柜,相到侧板不足 150mm ,其侧板均为喷塑,而非敷铝锌板。
回复 举报