土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教下,6.3kv的真空断路器,改到10kv上使用,需要改动哪些部分?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    3.6kV,7.2kV,12kV断路器就是一种,不必作改动.
    2010-02-03 10:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • flytosky1982
    flytosky1982 板凳
    你那个6.3的是哪种真空断路器啊?一般6KV开关柜都直接用10KV真空断路器的
    2010-01-27 12:42:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种方案能不能不从断路器的上端进线啊?