请教,我这里用3x20w日光灯共30套.应该用多大的电线.多大的断路器.3x20w日光灯30套.产生的电流是25A正常吗?1KW是几A?谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 85503182
    85503182 沙发
    3x20w日光灯30套.产生的电流是25A正常吗?我用了20A断路器还发热
    2005-07-26 17:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • lqhzcr
    lqhzcr 板凳
    你30套快到6A了,用4的线吧,16A的断路器
    2005-07-26 14:40:26