小电厂主接线方案的讨论大家好:我厂要新建一个热电厂,总装机容量为2*60MW+2*150MW四台发电机,一期先上两台240T/H的循环流化床锅炉和一台60MW的发电机,设计按两台60MW的发电机做。准备通过220KV的升压站并网,升压站的容量按四机考虑,为双母线的。备用电源准备上一条35KV线路,并且#1机通过#1主变(三卷变压器)分别与220KV和35KV升压站并,#2机经#2主变(双卷变)与220KV站并。问题1:#1机与#1主变之间是否需要加发电机出口断路器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
sc13381352267
沙发
1、不能确定380V pc 柜是用的TN-C还是TN-C-S系统,是否需做重复接地;
2009-08-21 22:29:21
赞同0
-
tn_s
板凳
nlb 不要误导,tn-c系统配置零序电流保护时,无论电机回还是馈电回路,电缆都穿3芯。当然馈电回路是否有弊要设零序电流保护,各设计院有不同看法。
2008-11-17 14:59:17
赞同0
加载更多2、是否使用单相负载(220V)设备,包括交流接触器(220V)线圈、计量仪表等,如果中性线没有电流,则馈线回路可以穿3根相线,否则需穿4根(中性线),(本人觉得穿4根合适,方便安装用电嘛,总不可能象用会儿电钻等去搬一个380V变220V的变压器,就算有两用焊机凑合着使也麻烦呵,纯属个人观点)电机回路直接穿3根就行了,