问一个零序CT穿电缆的问题

发布于:2005-07-26 10:13:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
根据http://www.dqsj.com/Article/ART01/ART003/200411/29.html中谈到的:零序穿3跟电缆,剩余电流保护穿4跟电缆但,剩余电流保护适用于TN接地系统中的TN﹣S系统,不能用于TN﹣C接地系统的馈电主干线保护。因为TN﹣C接地系统中保护线PE和中性线N合用一根线PEN、PEN在正常工作时流过三相不平衡电流,当单相接地时产生的接地故障电流Id也从PEN线上流过,剩余电流保护装置根本无法检测出是不平衡电流还是接地故障电流。
这段话具体怎么理解啊,我现在碰到的情况是380V pc 柜,变压器中性点直接接地,设计中不管电动机回路还是馈线回路都配了零序CT,现在考虑馈线回路的电缆到底是穿3根还是4根?请老大们指教

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • sc13381352267
    sc13381352267 沙发
    1、不能确定380V pc 柜是用的TN-C还是TN-C-S系统,是否需做重复接地;
    2、是否使用单相负载(220V)设备,包括交流接触器(220V)线圈、计量仪表等,如果中性线没有电流,则馈线回路可以穿3根相线,否则需穿4根(中性线),(本人觉得穿4根合适,方便安装用电嘛,总不可能象用会儿电钻等去搬一个380V变220V的变压器,就算有两用焊机凑合着使也麻烦呵,纯属个人观点)电机回路直接穿3根就行了,
    2009-08-21 22:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • tn_s
    tn_s 板凳
    nlb 不要误导,tn-c系统配置零序电流保护时,无论电机回还是馈电回路,电缆都穿3芯。当然馈电回路是否有弊要设零序电流保护,各设计院有不同看法。