土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ TV失压退出距离保护对TV断线过流保护的影响

TV失压退出距离保护对TV断线过流保护的影响

发布于:2010-01-25 22:03:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在TV失压情况或者单一TV退出运行时,一般需要对线路保护进行“退出距离保护”的操作,防止TV失压情况下距离保护在区外故障时误动。
有部分保护装置的TV断线相过流保护将随距离保护的退出而失去功能,此时若发生区内不接地故障,TV断线零序过注保护不会动作,只能依靠相邻线路的后备保护动作。
请各位过讨论一下,就目前各厂家的保护分析一下。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pigdog666
    pigdog666 沙发
    xiexie :hug:
    2010-03-01 10:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    楼主是大公无私的人,希望楼主发更多更好的贴,我顶你。
    2010-02-21 13:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手,给帮忙看下!

我们单位有一台2.5KW的振动筛电机,摇测绝缘正常,启动正常,运行电流和其他正常运行的一样,但是运行半小时电机保护器显示“断相”故障,复位后还可以正常运行。:L

回帖成功

经验值 +10