土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机喝油厉害问题!!!

螺杆压缩机喝油厉害问题!!!

发布于:2010-01-25 20:14:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们冷库有5台螺杆压缩机分别为LG20两台 K16三台。喝油太厉害了,每两个月就要加一次油。而且不知道油跑到那里去了,集油器里没有油。

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • 金星伴月
    金星伴月 沙发
    虹吸罐,高压储液桶放放试试吧,
    老设备的话时间长了低压循环桶就有油了。
    2010-10-14 19:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • qinyutao
    qinyutao 板凳
    是谁把恒星的机组放在首页!恒星的机组绝不会这样
    2010-10-11 08:41:11

    回复 举报
    赞同0