土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 启动压降过大

启动压降过大

发布于:2010-01-25 17:12:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

37KW电机 星 角 启动压降过大交流接触器吸合不好怎麽办请教高手谢谢!!!(400KW变压器 240平方铝线 距离360米 又接170米35软铜线到电机 电压410V 启动时压降到350V左右)



附件名:20101251264410764395.zip

文件大小:24K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • rabitj85
    rabitj85 沙发
    加软启动不就行了,不过看价钱吧,不是很便宜的,电压降不是原因,电流过大才是根本吧,还是从降低启动电流入手吧
    2010-01-26 10:43:26

    回复 举报
    赞同0