这样的结构是否需要按转换层设计
这样的结构是否需要按转换层设计
三层别墅,剪力墙结构,顶层有较多墙布置与下部不对齐,由二层梁支撑,即竖向受力构件不连续,设计时未作特殊处理。图审意见为:应考虑按照转换方式计算及构造设计。是否有必要?有没有规范依据
发布于
2010-01-25 16:29:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
yzgang2001
必要的.尤其是转换大梁的设计最好用有限元分析
2010-01-27 14:01:27
来自 PC
评论
举报
haolijuntyut1
三层的房子做异形柱多好啊,最多异形柱框剪。做成剪力墙太扯了吧
2010-01-27 13:34:27
来自 PC
评论
举报