土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教了:消火栓静压的规范要求是指从消防水箱到最底层地下室的消火栓吗?
请教了:消火栓静压的规范要求是指从消防水箱到最底层地下室的消火栓吗?还是只算到地上1层?对于接高位消防水箱的建筑,消火栓栓口压力不超过0.5是从下往上算还是从上往下算呢?

全部回答(13 )

  • huangsuihua
    消火栓静压的规范要求是指从屋顶消防水箱最高水位到最底层(包括地下室)消火栓栓口的静水压,消火栓栓口压力超过0.5MPa,就要设减压装置,设消防分区是看静水压力,设减压装置是看动水压力。
    2010-11-04 14:44:04 来自 PC 评论 举报
  • fj-happy
    减压孔板只减动压,减压阀既可以减动压,也可以减到静压,而且可调式的还可以对减压比例进行调整。减压阀阀后压力可以恒定而减压孔板则不能,况且两者价钱都不可同日而语。
    2010-11-03 22:29:03 来自 PC 评论 举报