土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相异步电动机如何接在单相电源上?
请教各位高手:
1、如何把0.37kw4极y接法的三相异步电动机改接到单相电源上?该用多少uf电容?耐压是多少?怎样计算?怎样接法?输出功率比未改接前是降低呢还是提高呢?
2、如何把7kw4极△接法的三相异步电动机改成发电机?该用多少uf电容?耐压是多少?怎样计算?怎样接法?能带多大负载?如用单相零线如何引出?
望各位师傅给予解答为谢!

全部回答(2 )

  • kaven8899
    1、同意二楼!不过0.37KW的电机楼主非改不可的话也可以。电容用22微法,耐压400V以上。改接后有效功率只能等于原来功率的65%-75%。接法:原BC两相并联电容,AB两相接220V电源。
    2、三相异步电动机内部结构和发电机差别很大,最好不要去改。
    2005-07-27 20:27:27 来自 PC 评论 举报
  • caodaping
    采用电容移相的办法将三相电机接到单相电源上绝对不是一个好主意,三相极容易不平衡,而且在进行保护时也比较困难。建议经过变频器接。
    2005-07-27 13:04:27 来自 PC 评论 举报