土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 动作于断开变压器的各侧断路器如何实施?

动作于断开变压器的各侧断路器如何实施?

发布于:2010-01-25 08:26:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
GB 50062-92第4.0.3条 对变压器引出线、套管及内部的短路故障, 应装设相应的保护装置,并应符合下列规定:
二、10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护。2MVA 及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。
四、本条规定的各项保护装置,应动作于断开变压器的各侧断路器。

变压器为10/3kV,1000kVA。如何实施“作于断开变压器的各侧断路器”?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 今夜星辰
    今夜星辰 沙发
    向各位老师学习下,我还没做过联跳呢~~~
    2010-11-17 18:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    低压侧带失压保护就可以了,在中压系统中(比如我说的 10/3KV)没见过这么做的,蓝狐能否发个图纸上来?
    2010-11-02 17:01:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进线保护采用3个电流互感器

10/3kV变电所的10kV进线断路器,还有变压器到3kV系统进线断路器,都需要采用3CT吗?见过一个66kV/3kV的系统:66kV电源进线是3CT,然而66kV变压器一次的保护是2CT;66kV变压器二次侧到3kV系统,3kV系统进线断路器又是3CT。上述10/3变压器和66/3kV变压器都是YD11接线,非直接接地系统。

回帖成功

经验值 +10