土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 如图(已更新图),母联开关的操作顺序该如何?

如图(已更新图),母联开关的操作顺序该如何?

发布于:2010-01-24 22:47:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!

粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!

注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。

[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]

主接线图.jpg

全部回复(116 )

只看楼主 我来说两句
  • chun_jiang
    chun_jiang 沙发
    先由冷备用转热备用,先并一次侧,再并二次侧,先解二次侧,再解一次侧。中性点刀闸别忘了就行,其它不用管,
    2010-04-06 19:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • fuqingwang101
    fuqingwang101 板凳
    严重支持3楼和8楼!

    送电原则是从上往下送,停电原则是从下往上停。上与下要看功率流向!
    2010-04-05 16:36:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多