土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 本公司的保护定值,请教各位高手!

本公司的保护定值,请教各位高手!

发布于:2010-01-24 21:16:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本公司一次系统及保护定值设置如图所示: 金澳科技电网保护系统图.gif
我想问的是:如果电厂的10KV母线处发生短路的话,岂不是要等2.5秒后发电机跳闸?
另外各保护的时间配合是否有问题?
请各位高手指教。

[ 本帖最后由 wtj1977 于 2010-1-25 08:54 编辑 ]

金澳科技电网保护系统图.gif

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tingquanshanren
    整定单是正确的。
    因为电厂联络线装的光纤电流差动保护两端都带有方向电流保护,我想动作正方向应该都是指向线路的,整定的动作时间是0.4秒,这样电厂母线发生短路时,变电站侧的电厂联络线保护会在0.4秒后动作,跳开电厂联络线。
    按照楼主提供的主接线图和保护配置,符合规定,不需要配母线保护,也不需要缩短其他保护的整定时间,否则配合上有困难。
    2010-03-01 16:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    “个人觉得他们是把我们公司仅仅当作用电负荷来考虑计算定值,而 并没有考虑发电机的作用,也没有考虑厂用电的安全问题。”
    -是这样的。
    我们的发电机组比你们大,而且不止一台,但是不能与系统电网相比,并网的保护自然由供电局决定。地方供电局为了电网的安全自然希望故障时尽快甩开小机组。
    和他们好好商量一下吧!
    2010-01-29 22:04:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何学习电气二次设计?

我在设计院是做电气一次设计的,没有做过二次设计,二次图纸也看不懂,希望大家能够指点一下怎么做二次设计,谢谢!

回帖成功

经验值 +10