小弟,今天想查询为什么电力电缆一般是做直流耐压,不做交流耐压,在网上搜索一番,结果有两个帖子,意见完全相反,不知各位大侠意见如何,请多多指教,谢谢!
现将帖子粘贴过来:
1,电缆为什么一般采用直流耐压试验?
电缆为什么一般采用直流耐压试验?对35KV及以下油纸绝缘电缆的耐压试验有何规定?
答:为了减少事故,预防事故发生,运行中的电缆应定期进行预防性耐压试验。耐压试验一般采用直流电压,因为直流耐压试验没有容性电流,使试验设备容量小,另外直流耐压试验不易损伤电缆绝缘。
对35KV级电压以下油浸绝缘电力电缆的直流耐压试验规定如下:
(1)1KV及以下电缆可不做耐压试验,用1000V摇表进行测量绝缘电阻试验,如能持续1min,即认为耐压合格;
(2)1~10kV电缆应用5~6倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5~10min;
(3)20~30kV电缆应用4~5倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5~10min。
更高电压等级的电缆直流耐压试验标准可参照有关电缆的运行规程,直流耐压试验周期原则上是每年进行一次,新敷设的电缆,投入运行后三个月应进行一次试验。
以上红色部门是在雅虎知识堂找到的答案,
http://ks.cn.yahoo.com/question/1307011610083.html
2,为什么橡塑绝缘电力电缆不宜做直流耐压试验?
聚合物绝缘介质中存在着大量的电荷陷阱(导带窄,禁带宽),在直流电场的作用下,电荷的注人或添加剂的电离化,在绝缘中形成了严重的空间电荷效应。聚合物中的空间电荷是非常稳固的,要消除它,除非加以高温、或高能辐射,使电荷增加性,从陷阱中挣脱出来,而这两个办法对电缆绝缘来说都是不可能的。
空间电荷主要分布在正负电极附近的绝缘中,它对电场的影响主要发生在电极附近的介质中,可使电极附近的介质中最大电场强度比平均电场强度高5〜6倍。有时,交联聚乙烯电缆绝缘虽然通过了直流耐压试验而没有击穿,但重新投人运行后,工频电压的正极性将与绝缘内部空间电荷形成的电场叠加,从而达到绝缘的击穿场强,于是电缆被击穿。
实际上,交联聚乙烯电缆绝缘在直流耐压试验下,绝缘都会受到不可逆转的严重损伤。这种损伤将逐次累加,直至彻底损坏电缆绝缘而击穿
而我查询了最新的电气设备交接试验标准 GB50150-2006,关于橡塑电缆,标准中只有交流耐压试验的标准数据,直流的根本就没有,是不是说标准也倾向于后面一种说法呢?请各位大侠指教!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报