土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧开关的速断保护怎么整定?

变压器低压侧开关的速断保护怎么整定?

发布于:2010-01-24 19:41:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
想问一下变压器低压侧开关的速断保护怎么整定?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果是高压,就按《工业与民用配电设计手册》上继电保护有关案例计算,400V的在那也有,一般是按变压器额定电流的几倍?我没记住,请你查一下。
    2010-01-24 20:12:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

借人气问:变压器绝缘电阻标准是多少?

各位大侠,小弟查阅了电力设备预防性试验DL/T 596—1996 和电力设备交接试验标准GB 50150-91 但是没有查到变压器的绝缘电阻具体标准是多少,没有明确说是多少,只是提到:“ 1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化 2)吸收比(10~30℃范围)不低于1.3或极化指数不低于1.5”到底多少欧的绝缘电阻才是合格的,才能投运呢?请各位大侠指点,谢谢!

回帖成功

经验值 +10