求助:热泵如何选型的问题
求助:热泵如何选型的问题
冷水源温度25,出水要求70度,
供暖热负荷39.12MW,能实现吗?,如何选型啊》?选几台呢?谢谢
[
本帖最后由 rdlgjh 于 2010-1-24 15:29 编辑
]
发布于
2010-01-24 15:14:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
thomarson_lau
可以实现
供暖负荷不成问题,楼主的难点是在热源温度在25℃情况下出70℃热水
基本上这就是日常所说的高温热泵了
参考北京清源世纪的产品,可以选择QYHP-2000M中高温水源热泵机组
热源水进出水温度25℃/20℃,热水出水温度70℃
制热量1475kW,电功率503kW
需要多少台楼主自己算吧,哈哈:lol