没有办法,自己的结构知识仅一点点,又和结构师的意见不太一致只好在这里求助大家:
一设备基础,建设场地地质情况尚可(地承力200kPa),现在审图要求配置构造钢筋,我是打算按方案一配置,可是结构师相同的基础却是安方式二配置的,我又糊涂了:基础顶板本身就埋有钢埋件,那基础顶部的钢筋还有意义吗?再说基础是类似“柱”的形状,应该安“柱”的受力状况进行分析吧。方式二的配筋方法应该用于受力类似“板”的设备基础吧。大家给出个意见呀!!

1122284195343.gif

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • weiying3
    weiying3 沙发
    下部可以
    不用配钢筋
    2009-10-18 21:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱你大鹏鹏
    谢啦,不过方案一配筋量可是要比方案二大多了,呵呵那就多花点钱吧
    2009-06-29 09:46:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:基础处理的问题(急)

某6层建筑,采用天然基础,该基础承载力设计值为200KN,但地基开挖到-2.5M时,经触探,地基承载力特征值达不到要求,设计要求继续开挖一米,根据触探资料,该层地基承载力特征值最低值为180KN,设计认为就能满足要求,请问,这样对吗??多开挖一米,是否要进行地基承载力特征值修正呢??