土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个似乎是特殊高位水箱的问题!

请教一个似乎是特殊高位水箱的问题!

发布于:2010-01-23 22:30:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
偶新手,工程概况是这样,整个场地内只有两幢水库管理房,均两层,无市政给水管,太高,水库取水至高位水箱,水泵联控。
已知:室内消防用水量 15L/S,室外消防用水量20L/S,最高日生活用水量20吨,最大时流量2.5m3/h,消防生活合用水箱,室外地坪高50.00m,二层楼面标高5m,取水标高30m,场地
周边是高地,计算水箱安装高度、有效容积、提升泵选型?
我是这么算的:
1.计算容积,15(L/S)*10(min)*60/1000=9吨;生活用水20*50%=10吨,容积19吨,这样说算对哇?
2.计算高度,按室内消火栓单枪流量需大于5L/S计算推算充实水柱需12m,根据12米充实水柱再推算出所需总压力为20m。即安装高度50+20+5=75m,忽略损失,对吗?
3.计算提升泵流量,消防用水不动,按半小时注满,计算得水泵流量20m3/h.(是否按最大时流量2.5m3/h取)
4.计算水泵扬程,是不是75-30=45m,忽略损失先。
----------------------------------------------------------------------------------
主要疑虑,水箱消防部分容积计算可不可以按(20+15)*3600/1000*2=252吨,感觉这个水箱的作用既有屋顶水箱作用又有室外消防水池作用。
----------------------------------------------------------------------------------
望高手给我理一下,搞混了,半路出家就是累!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 若水
    若水 沙发
    问题多多,说起来很费劲啊
    2010-01-25 16:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • 010yueliang
    010yueliang 板凳
    请教一下,除了常高压系统,什么条件下可以不设高位水箱?
    2010-01-25 15:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大厅消火栓布置

帮个忙啊,这个展览馆的消火栓怎么布置啊。总的规格是100*46,尤其是左半部,弄到科普厅里一个消火栓不好吧,还有中厅,消火栓布置以后里面全部是消火栓了,展览厅成了展览消火栓的了。这个是两层的,每层层高是六米。中厅的高度是十二米,要求是两个水柱到达,消防半径25米左右·····高手帮下忙指点一下,要是有时间的话大概给我布置一下发到我的邮箱里更好了573717918@qq。com,万分感激!!!!新手···

回帖成功

经验值 +10