发布于:2010-01-23 22:30:23
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
偶新手,工程概况是这样,整个场地内只有两幢水库管理房,均两层,无市政给水管,太高,水库取水至高位水箱,水泵联控。
已知:室内消防用水量 15L/S,室外消防用水量20L/S,最高日生活用水量20吨,最大时流量2.5m3/h,消防生活合用水箱,室外地坪高50.00m,二层楼面标高5m,取水标高30m,场地
周边是高地,计算水箱安装高度、有效容积、提升泵选型?
我是这么算的:
1.计算容积,15(L/S)*10(min)*60/1000=9吨;生活用水20*50%=10吨,容积19吨,这样说算对哇?
2.计算高度,按室内消火栓单枪流量需大于5L/S计算推算充实水柱需12m,根据12米充实水柱再推算出所需总压力为20m。即安装高度50+20+5=75m,忽略损失,对吗?
3.计算提升泵流量,消防用水不动,按半小时注满,计算得水泵流量20m3/h.(是否按最大时流量2.5m3/h取)
4.计算水泵扬程,是不是75-30=45m,忽略损失先。
----------------------------------------------------------------------------------
主要疑虑,水箱消防部分容积计算可不可以按(20+15)*3600/1000*2=252吨,感觉这个水箱的作用既有屋顶水箱作用又有室外消防水池作用。
----------------------------------------------------------------------------------
望高手给我理一下,搞混了,半路出家就是累!!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报