只看楼主 我来说两句3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:
1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。
同时,平时用的风管是不能穿越防爆墙的,因此,如果非人防分区用的风机就无法放置在人防范围内。
你所说的“人防时,与人防无关的通风排烟设备拆除,洞口封堵。”,只是人防平时功能用的设备,可以这么操作。
回复 举报