土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教渠道防冻胀问题

请教渠道防冻胀问题

发布于:2010-01-23 14:21:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我正在做一个小型灌区设计,干渠渠首设计流量0.6m³/s,为地上式,梯形断面,底宽1.0m,堤顶高度1.25m,内外边坡1:1。渠道采用现浇混凝土面板防渗,厚度8cm,担心渠道面板被冻坏,有无必要设泡沫保温板?如果需要设,是全断面设置还是设在护底或者护坡处?请各位高手指点

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fox20022002
    fox20022002 沙发
    个人觉得泡沫保温板不用设,不过就象铁轨那样的伸缩缝倒是需要。
    2010-02-02 09:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyong1975726
    :call: ,那就是说不用采用泡馍保温板了,呵呵
    2010-01-27 10:01:27

    回复 举报
    赞同0