做了一个单层的门式刚架厂房,跨度75m(三跨),柱距9m,一共75m x 108m,约8000平方,在这个厂房的东北角,也就是9mX25m的位置内有个局部的二层办公室,审查中心的人说要整体建模整体计算,请问各位大侠,这种情况怎么整体三维建模啊,局部二层部分很少,我也没法用底部钢框架,上部门式刚架来做整个厂房的建模吧,如果脱开的话,也不现实啊,难道我用STS的带夹层的门式刚架二维建模不行吗,这种情况怎么可能三维建模呢?有谁遇到过这种情况,麻烦不吝赐教,不胜感激。多谢

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑郁金香00
    可以三维建模,用YJK,整体计算。