土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门式刚架厂房局部夹层的问题 求教

关于门式刚架厂房局部夹层的问题 求教

发布于:2010-01-23 09:17:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做了一个单层的门式刚架厂房,跨度75m(三跨),柱距9m,一共75m x 108m,约8000平方,在这个厂房的东北角,也就是9mX25m的位置内有个局部的二层办公室,审查中心的人说要整体建模整体计算,请问各位大侠,这种情况怎么整体三维建模啊,局部二层部分很少,我也没法用底部钢框架,上部门式刚架来做整个厂房的建模吧,如果脱开的话,也不现实啊,难道我用STS的带夹层的门式刚架二维建模不行吗,这种情况怎么可能三维建模呢?有谁遇到过这种情况,麻烦不吝赐教,不胜感激。多谢

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑郁金香00
    可以三维建模,用YJK,整体计算。
    2018-07-02 14:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • 大海笑
    大海笑 板凳

    谢谢分享!!!

    2018-05-29 10:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挡土墙规范

给大家分享一本挡土墙规范。

回帖成功

经验值 +10