土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关水-水板式换热器

有关水-水板式换热器

发布于:2005-07-25 14:17:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
所选板式换热器最大换热量如果比实际所需换热量大很多会有什么后果呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • power117
    power117 沙发
    说实话,没事,别大的离谱就是了,按照一平米板换带400建筑面积来估算就差不多,不过不知道你那里2次管线的长度,建筑形势,一次水情况等因素,因此,啥也不好确定
    2007-04-25 09:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • qlx962121
    qlx962121 板凳
    如果阻力要求不严格的话可以选用国产板片BR12-1,11片基本可满足要求。
    2005-07-26 13:33:26

    回复 举报
    赞同0