三层砌体结构,8度区,顶层需做11.1mX13.2m的大开间,我没有设壁柱,按2700左右的间距布置井字梁,计算没有出现错误,
请问:这种问题应该经常遇到,请问一般怎么考虑和计算,是不是必须设扶壁柱(砌体规范6.25)?顶层是不是需要按单层空旷房屋进行计算?
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    个人观点:
    1.这种情况确实较多
    2.但作为设计人应尽量避免,因为很难避免的有很多后遗症
    3.设置扶壁柱或构造柱
    4.不适用单层空旷房屋计算,但可以借鉴某些做法
    5.8度区,建议不做
    2010-01-23 21:08:23