土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 消防模块控制断路器的问题

消防模块控制断路器的问题

发布于:2010-01-22 16:57:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
消防模块控制带DC24V分励脱扣器的塑壳断路器断开,但是塑壳断路器没带辅助触头,请问当控制中心发出动作指令后,怎样知道塑壳断路器已经跳闸了。:handshake

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • woben666888
    woben666888 沙发
    消防信号反馈一般都是无源信号,断路器辅助就可以无源返回,带继电器也可以,但是是假返回,我们这里消防验收不会通过
    2013-04-25 11:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    一般是用辅助触点,属无源信号。。
    如果没有辅助触点,从这边断路器负荷侧取220V,那当然是有源信号啦。。
    2010-01-25 14:35:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Elastimold可以用在电缆沟和工井内的15kV地下开关及断路器图片

Elastimold可以用在电缆沟和工井内的15kV地下开关及断路器图片,详情请浏览 www.LS-power.cn 联系我们. 谢谢!

回帖成功

经验值 +10