消防模块控制带DC24V分励脱扣器的塑壳断路器断开,但是塑壳断路器没带辅助触头,请问当控制中心发出动作指令后,怎样知道塑壳断路器已经跳闸了。:handshake

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • woben666888
    woben666888 沙发
    消防信号反馈一般都是无源信号,断路器辅助就可以无源返回,带继电器也可以,但是是假返回,我们这里消防验收不会通过
    2013-04-25 11:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    一般是用辅助触点,属无源信号。。
    如果没有辅助触点,从这边断路器负荷侧取220V,那当然是有源信号啦。。
    2010-01-25 14:35:25