请高手帮手解决漏电事宜

发布于:2010-01-22 14:07:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下:
变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}
-------室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)
现经常发现样板房或销售中心的控制灯的开关时工地分总箱(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路器)跳闸而室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)与销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}均不跳闸,主线已查没有接错零线与地线。因已影响正常销售,烦请高手帮手解决,不甚感激!谢谢!
e-mail:jscgb777@163.com

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • lsyc93
    lsyc93 沙发

    严重同意!各支路累加的泄漏电流值达到动作值.也有可能零线与地线搞错了.
    2010-03-28 19:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • sonata521
    sonata521 板凳
    谢谢楼主,你是个好人。