变压器事故放油管必须设置么,各单位好像做法都不同啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyl1942
    zyl1942 沙发
    有的单位为了堵塞漏油,甚至将变压器的事故放油门用堵板封住,这是很危险的,一旦变压器着火需要放油时,再临时去找寻工具来拆卸墙板,肯定需要相当长的时间,而且很可能火势已扩大到工作人员无法进行拆卸了
    若为了封堵事故放油门渗漏油或其他需要,必须加装堵板时,建议将诸板改用强化玻璃或其他易报材料,以便在需要时用锤敲碎即可打开事故放油门放油。
    2015-02-01 16:22:01

    回复 举报
    赞同0
  • zyl1942
    zyl1942 板凳
    <电力变压器检修导则> (DL/T573-2010)的3.2.1 释压装置的安装应保证事故喷泊畅通,并且不致喷入电缆沟、母线及其他设备上,必要时应予遮挡。事故放油阀应安装在变压器下部,且放油口朝下。