讨论:高层地下室外墙,Lc如何取值?
讨论:高层地下室外墙,Lc如何取值?
高层建筑,抗震等级2级,有1层地下室,地下室外墙上面是多段主体结构的剪力墙,此段地下室外墙基本上是一直线墙,两端可认为有翼墙,墙截面长度较长(假设Lw=20m),大家如何确定边缘构件长度Lc?若地下室外墙延绵不断(指可认为一条线上的小转折墙),墙截面长度数十米,又如何确定Lc和设计边缘构件呢?
欢迎各位参加讨论!
谢谢!
发布于
2005-07-25 08:59:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
demonlky@co163
楼 主
你的问题本身就有问题
地下室不可能仅仅只做20M的墙!!
李国胜的书中有讲
地下室墙很长,没有条件放横墙时,必须放墙柱把墙分段
2005-07-30 12:56:30
来自 PC
评论
举报
huxh501
一般这样考虑:地下室上部的剪力墙直接落在基础的承台或基础梁上,上面的暗柱同样落下来,即在地下室这一层,上部结构有的剪力墙和暗柱下面仍然有,落下来的剪力墙之间的外墙即可按纯弯板及压弯薄柱来取最不利的计算结果(程序自动计算),没有必要在去设置暗柱了.
2005-07-27 10:58:27