:Q:Q 我这栋建筑共12层,是以旅馆建筑的定位来设计的,但最尽端的房间到楼梯口的距离是19646mm。按《建筑设计防火规范》GB5006-2006里的表格“其它民用建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 安全疏散距离应该是22米。
但我在别的书上又看到这样的提示:《建筑设计防火规范》GB5006-2006安全疏散距离规定:一般建筑双向疏散时40m,袋形走道时20m,教学楼、旅馆、展览建筑减至30m和15m,医院病房部分更减至24m和12m.
我都犯糊涂了。搞不懂这是什么回事,到底是22m还是15m

安全疏散距离.jpg


GB50016-2006.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • suge2010123
    suge2010123 沙发
    通常这样可以考虑尽端2个标间改为1个套间。
    2011-02-11 11:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • yuchen_624
    yuchen_624 板凳
    12层的旅馆,应该套用高层建筑设计防火规范,位于走道近端的应该是15米
    2011-01-07 10:31:07

    回复 举报
    赞同0