大伙儿帮忙看下这些问题,怎么个答复?大伙儿帮忙看下这些问题,怎么个答复?谢谢!审 查 机 构 审 查 意 见 设计单位整改情况一、违反《强制性条文》(2002年版)的问题:未发现有明显违反《强制性条文》的问题。二、不符合有关专业规范、规定、规程的问题:基本符合有关专业规范、规定、规程的问题。三、建议及不足:1、缺一层风布置图,不能明确是否违反规范GB50019-2003。2、本库小于2000m2可不必设置机械排烟,若设机械排烟需考虑机械进风,违反规范GB50067-97第8.2.7条。3、说明中第7.3条防烟系统及第7.9条排烟口图中未见表示。4、说明第2条楼梯间采取直接天然采光和自然通风,在图中没有明确表示。5、说明第4条设备房采取机械送风,没明确换气次数,且图中未见机械送风系统。6、设备房只需设置平时机械送排风系统,穿越机房的管道应设70℃防烟,违反GBJ16-87第9.3.10条。7、通风竖井不允许有其它管道穿越。8、排烟管做法有误,排烟温度很高,需有保温措施。9、柴油发电机房及储油间的通风系统不对,风量计算有误,请认真核对。10、风管道井做法不对,应与建筑专业配合,并应出风竖井开口在一层的平面图。11、设备材料表有误,请核对一下,请明确排烟风机与排风风机的区别。12、材料表的部分设备在图中未见标注,请完善。(完) 车库仅设置防烟系统。