保护吊装风机用什么耐火材料?怎么安装?

发布于:2005-07-25 08:26:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。

保护吊装风机用什么耐火材料?怎么安装?有没有图集!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosuran1982
    zhaosuran1982 沙发
    是不是可以用防火板包起来呢?
    但是防火板用多厚的???
    2006-04-25 21:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    防排烟风机、补风机,没吊顶的才设风机房,有吊顶的无需设风机房。
    2005-07-31 13:02:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.9 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大伙儿帮忙看下这些问题,怎么个答复?

大伙儿帮忙看下这些问题,怎么个答复?谢谢!审 查 机 构 审 查 意 见 设计单位整改情况一、违反《强制性条文》(2002年版)的问题:未发现有明显违反《强制性条文》的问题。二、不符合有关专业规范、规定、规程的问题:基本符合有关专业规范、规定、规程的问题。三、建议及不足:1、缺一层风布置图,不能明确是否违反规范GB50019-2003。2、本库小于2000m2可不必设置机械排烟,若设机械排烟需考虑机械进风,违反规范GB50067-97第8.2.7条。3、说明中第7.3条防烟系统及第7.9条排烟口图中未见表示。4、说明第2条楼梯间采取直接天然采光和自然通风,在图中没有明确表示。5、说明第4条设备房采取机械送风,没明确换气次数,且图中未见机械送风系统。6、设备房只需设置平时机械送排风系统,穿越机房的管道应设70℃防烟,违反GBJ16-87第9.3.10条。7、通风竖井不允许有其它管道穿越。8、排烟管做法有误,排烟温度很高,需有保温措施。9、柴油发电机房及储油间的通风系统不对,风量计算有误,请认真核对。10、风管道井做法不对,应与建筑专业配合,并应出风竖井开口在一层的平面图。11、设备材料表有误,请核对一下,请明确排烟风机与排风风机的区别。12、材料表的部分设备在图中未见标注,请完善。(完) 车库仅设置防烟系统。