现有低压并联电容器柜数台且各台切换电容器交流接触器有380V 和220V 两种;单台接触器电压等级一样!问能不能并柜??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 石大头
    石大头 沙发
    我用的控制电压一般都选220V,这已是习惯!这种情况是我在前年的时候一次新老电容柜并柜时遇到的!当时人家都说不行,可我把它给并起来了!!!我就是按照5楼所说的并的柜!!
    2005-07-27 09:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • xbq.cn
    xbq.cn 板凳
    嘿嘿,不好意思,昨天下班了!
    (1)如果你说的不同电压的交流接触器不在同一个柜中(既同一柜中的交流接触器是同电压的),可以用主柜中的交流接触器的辅助触点去控制副柜中的交流接触器。
    (2)如果在同一柜中两种电压的交流接触器都有,哪没办法了,只好在交流接触器前另加中间继电器了。
    我想问一下楼主:你用的控制器的输出回路电压是220V?还是380V
    2005-07-26 08:38:26

    回复 举报
    赞同0