土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:GGD柜内端子排的安装!!
我公司为成套设备制造商,在欧式箱式变电站中,低压柜主要是GGD柜,现在一直存在一个问题至今无法解决,就是柜内的端子排的安装位置及安装方式,对于一个出线柜来说,一个柜子内可能装有5只塑壳断路器,端子排应如何安装呢?必须防止检修端子排时不得碰到母线,又不能妨碍出线电缆的安装,实在是找不到好的解决办法,请大家帮忙,最好是能发图片参考!@!!

全部回答(9 )

  • 孤山印月
    那个“L”型 端子支架可以自己做的,折边大概在135°左右。
    2013-11-01 21:23:01 来自 PC 评论 举报
  • 孤山印月
    一般都是竖放装在门铰链侧,方便走线。
    2013-11-01 21:19:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10