土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 施工图设计文件常见问题汇编-结构

施工图设计文件常见问题汇编-结构

发布于:2010-01-21 14:56:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:

本文为施工图设计文件常见问题汇编结构部分,对设计中出现的问题进行了整理,并提出了解决的办法。



附件名:20101211264056978608.zip

文件大小:506K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • qk7578228
    qk7578228 沙发
    学习了
    !感谢lz分享
    2012-03-09 19:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • wangmin4282300
    十)关于防雷问题(“条文”GB50057-94,第2.0.1条,3.1.1、3.3.10、5.2.1条)   1、很多工程没有说明建筑物的防雷类别。   2、对可能介于第2类、第3类的防雷建筑物之间的工程,如大面积的多层公共建筑或商住楼等,应认真计算其“年预计雷击次数”依据计算结果和规范要求确定工程防雷类别,不应凭感觉随意地按三类防雷建筑设计,对单层建筑有的甚至不经计算就不做防雷设计,都可能造成“违规”。   3、“条文”要求各类防雷建筑物应采取防雷电波侵入措施,具体要求应根据规范中各类的防雷措施执行,有的工程采用低压架空进线,设计没有要求在入户处“装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上”;采用铠装电缆(含静电、控制及其它系统电缆)进出线的,没有要求“进出线端将电缆金属外皮、钢管等与电气设备接地相连”,都属违反“条文”。此外,尚应注意防高位雷电波侵入,对固定在屋面露天处的电气设备,如冷却塔电机、航空障碍灯、屋面上投光灯、正压风机、排气机等,其配电线路均应采取相应的措施,具体见GB50057-94第3.5.4条规定。   4、二类防雷建筑物防侧击雷措施设计中,有相当部分设计人员仍沿用《民用建筑电气设计规范》中的规定“在30米以上每三层做均压环……等”,而没有正确执行“条文”3.3.10条的规定。特别是其中第四款即“竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接”。   5、作为接闪器的屋面避雷网格,新旧规范规定不同,新规范即GB50057-94,如二类防雷建
    2010-12-21 14:30:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.56 万条内容 · 1051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几个重钢厂房的图纸

很有借鉴意义。。。。

回帖成功

经验值 +10