地下室设计
4.68 万条内容 · 375 人订阅
阅读下一篇
小弟做一框架结构,独立基础,有一层地下室,地下室还有一个游泳池,现在的问题是地下室的外墙按什么模型计算:是按上下两端简支(地下室顶板和底版承担水平推力)还是按左右两端简支(框架柱承担水平推力)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
一般的,手算计算方法有:等代框架法,经验系数法。
我曾经比较过没有水平力下的弯矩基本上没有什么变化。如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。
无梁楼盖要注意的就是计算长度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节点构造。
一般的无梁楼盖的构造主要就是暗梁,柱头构造,板面抗裂构造。暗梁注意暗梁宽度和钢筋面积大小,箍筋刚度和密度,要在施工过程中经得起工人的踩压而不变形,这个靠经验,板比较厚(250以上)的情况,建议用10,或12的钢筋做箍筋,做稀一点也可以。柱头处注意钢筋截断的长度,尤其是有托板的情况下要重视。
另外一个重要的构造就是板筋的搭接问题,对于无梁板什么地方受拉什么受压要清楚,搭接要符合规范,必要时候要在施工图中说明!板面通筋很重要,有人分析尽量不要大于200的间距,尤其是长度比较大的和温差有明显的位置,要计算一下板面通筋的量。
回复 举报