土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ WT2000智能压力变送器模拟量程 调整

WT2000智能压力变送器模拟量程 调整

发布于:2010-01-21 13:13:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
WT2000智能压力变送器模拟量程如何调整?
答;打开变送器顶部的盖板,确定“零点”和“量程”键的位置。
同时按下两件保持5秒钟,就地间被激活。
将变速器测量师通大气,按下“零点”键5秒变送器自动调令是输出4mA电流。
向正压室通入量程上限的压力值,在就地键被激活的状态下,按下量程键保持5秒后,仪表进行量程调整,调完后释放量
程键。
同时释放 零点和量程键后60秒,就地按钮进入自锁。不在响应单键操作。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang5824
    zhang5824 沙发
    除非你有标准压力源,否则最好不要随便调整,如果测量不准的话可以进行零点歉意和量程迁移
    2010-05-01 16:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • haixinzdh
    haixinzdh 板凳
    以前使用没有按到5秒啊,可以试试啊
    2010-03-09 22:35:09

    回复 举报
    赞同0