水池水塔烟囱设计
\
水池如何加固处理
水池如何加固处理
水池40*12.5*5米,无顶板,原设计按竖向悬臂构件设计,截面300~500,竖向配筋18@150,横向配筋10@150,纵横墙交接处加了300的掖角,但是忘了配筋。现在在纵横墙交接处以及40米墙中间位置出现竖向裂缝,缝宽有1mm左右,现在如何处理?
特别着急,请大家帮忙!
发布于
2010-01-21 11:57:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
teq25879
40mi超长了,水工的规范要求20-30米设伸缩缝。
2010-02-05 15:53:05
来自 PC
评论
举报
okokwjt
和配筋没有关系,还是混凝土配合比或者养护、浇筑不到位造成的,用灌浆料高压灌注,然后在做柔性防水。可能有用