土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中压柜的问题

中压柜的问题

发布于:2010-01-21 11:00:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教一下,我厂有一台2万的110/10.5kV变压器,今年准备把这台变压器换成5万的,另买一台5万的;1万伏这边是JYN2-10开关柜,准备另增加一排。前几天咨询了一下厂家,说原来的柜子不行了(封闭母线?),参数不够,可能要换柜子,原来是LMY/(TYM?)-2*100*10的。是不是柜子要换啊?能不能只换封闭母线啊?

[ 本帖最后由 hero2009c 于 2010-1-23 13:51 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hero2009c
    hero2009c 沙发
    问题大了。25号请了个专家看了看,说太靠近电厂短路电流大了,2台变压器的话必须分开运行,建议加电抗器柜(?)或买高阻抗的变压器,原来没出事都是幸运。分开送电的话开工率都受影响,没敢给老板说。想买高阻抗的变压器把这事糊过去算了。
    2010-01-27 12:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    关键是断路器的“极限分断电流”需要核算,一定要把10KV系统(最大运行方式下)短路电流限制到35KA以下!
    2010-01-25 16:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

并联电容器设计规范

看有需要的朋友没有

回帖成功

经验值 +10