土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教!!有关消控室与水泵房的距离!!

请教!!有关消控室与水泵房的距离!!

发布于:2010-01-21 10:53:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位消防控制室与水泵房之间有距离要求吗?我们单位做水的说喷淋规范上要求二者之间距离能不能超过20米,头一次听说有这种要求,要是这样布置起来很麻烦.请知道的达人给解答一下~~谢谢~~~~

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-1-21 14:09 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    没有啊,喷规上只是说,从泵房湿式报警阀上出来的水力警铃应设在有人值班的地点附近,水力警铃与报警阀连接的管道总长不宜大于20米。
    2010-01-21 11:07:21

    回复 举报
    赞同1
  • co1448110866400
    感谢楼主分享!!!
    2015-12-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2009年建筑防火设计疑难问题讲座提纲(唐山班)

建筑防火设计疑难问题讲座提纲公安部王老师唐山讲课提纲

回帖成功

经验值 +10