土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器对物的安全距离。

变压器对物的安全距离。

发布于:2010-01-21 09:33:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是搞箱式变电站的
里面有高压柜、变压器、低压柜。
高压室、低压室、变压器室 3个室都是用金属板材隔断。 箱式变电站通常外型尺寸都很小的。
以前我不太注意,变压器对周围金属板材的距离。但今天领导一问,我就答不上来了。
其实我个人认为,变压器在设计的时候,已经考虑了,因为变压器哪里危险,,是高压端子那。。那么高压端子(一次)对变压器最外,就是散热片的距离,已经足够安全了。10KV的 空气中125mm。
所以变压器的最外,指散热片对周围金属板材的距离,应该没什么要求。。不知道我这么说对不对。。。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 豆豆豆豆被占用

    来学习的,感谢!

    2019-08-07 09:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    4、5楼还是没看懂2楼的意思?

    变压器在箱变内是安装距离,没有安全通道了,如果不考虑通风冷却,变压器的壳体可碰箱体安装,只要导电部分与箱体的距离保证就可以了!
    2010-01-21 15:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器演示课件

软件简介: 变压器各项功能保护等演示文件,供大家学习参考 附件名:20101201263978446790.rar 文件大小:7205K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10