土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手接地扁钢和接地极钢管连接工艺要求?

请教高手接地扁钢和接地极钢管连接工艺要求?

发布于:2010-01-20 20:46:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、接地扁钢拐直角弯焊接工艺要求。
2、接地扁钢和钢管的焊接工艺要求。
3、现在的镀锌质量不好怎样防腐最好。
接地太重要了,可是工艺就是提高不上去。请教高手解答!指点!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    接地线连接问题,是应该按规范要求做。

    扁钢不宜弯直角后再焊,扁钢与角钢应按规范要求的“搭接,长度不小于扁钢宽度的2倍”,在角钢上应顺长度方向搭接,不宜弯曲后搭接,因弯曲后扁钢无法与角钢贴平。

    扁钢与钢管搭接时,要看钢管大小,大的钢管易与扁钢贴平,顺长度方向和沿圆周都能贴平,DN50以下钢管宜顺钢管长度方向贴平(一边与钢管焊住后,另一边需用榔头砸平)。

    电焊烧过的地方镀锌会破坏,需用油漆防腐,油漆宜用稠度大一点的好,我们有时直接取沥青,在电焊刚焊过处马上涂上去,由于高温,沥青会溶化且牢牢粘在上面。
    2010-01-20 22:22:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。