供热疑问

发布于:2010-01-20 20:19:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一换热系统 一级网热源为水套炉 管路长度为2km 一级网管径为100 锅炉出水温度为79度 一级网换热器进水65度 出水45度 一级网循环泵流量为30方 扬程为60m 二级网 流量为100方 二级网进水40度 出水43度 是怎么回事啊??

G1xC1x(t1-t2)=G2xC2x(t4-t3)
30x(65-45)=100x(t4-40)
t4=46

[ 本帖最后由 xianshui4587 于 2010-1-20 20:28 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nathanch
    nathanch 沙发
    学习下,是不是泵的阻力过大,换个扬程大点的水泵。
    2010-03-02 12:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • nathanch
    nathanch 板凳
    学习下,是不是泵的阻力过大,换个扬程大点的水泵。
    2010-03-02 11:57:02

    回复 举报
    赞同0