现有一换热系统 一级网热源为水套炉 管路长度为2km 一级网管径为100 锅炉出水温度为79度 一级网换热器进水65度 出水45度 一级网循环泵流量为30方 扬程为60m 二级网 流量为100方 二级网进水40度 出水43度 是怎么回事啊??
G1xC1x(t1-t2)=G2xC2x(t4-t3)
30x(65-45)=100x(t4-40)
t4=46
[