35kV变电站接地电阻达不到4欧姆如何?
35kV变电站接地电阻达不到4欧姆如何?
我测得土壤电阻率为大于388,全站面积为1845平方米,根据计算公式计算得4.7欧姆。有什么办法降到4欧姆一下。
发布于
2010-01-20 19:41:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
dav102
学习了:victory:
2010-10-21 15:26:21
来自 PC
评论
举报
wlszjs
4楼讲的很完备了,我补充几点
1.楼主变电站如果土壤率真的测试是300多的话,你有近2000个平方,真正做下来接地电阻不会大于2个欧姆.你这个土质的电阻率已经相当不错了。一般来说,变电所只要不是建在岩石上,35kV 变电站要求的4欧姆一般都能够达到.
2.变电所接地网要与建筑物基础钢筋相连,这样可以有效降低电阻植,也便于接地电流的分流.
3.变电所降阻的3种方法中,尽量不要用化学方法(比如撒盐,撒降阻剂等),这搞不好会污染土壤的,也容易造成接地网的腐蚀.
2010-10-19 11:33:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
邓永富
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
48
回复
277
粉丝
1
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 618 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
