我测得土壤电阻率为大于388,全站面积为1845平方米,根据计算公式计算得4.7欧姆。有什么办法降到4欧姆一下。

全部回答(7 )

  • dav102
    学习了:victory:
    2010-10-21 15:26:21 来自 PC 评论 举报
  • wlszjs
    4楼讲的很完备了,我补充几点
    1.楼主变电站如果土壤率真的测试是300多的话,你有近2000个平方,真正做下来接地电阻不会大于2个欧姆.你这个土质的电阻率已经相当不错了。一般来说,变电所只要不是建在岩石上,35kV 变电站要求的4欧姆一般都能够达到.
    2.变电所接地网要与建筑物基础钢筋相连,这样可以有效降低电阻植,也便于接地电流的分流.
    3.变电所降阻的3种方法中,尽量不要用化学方法(比如撒盐,撒降阻剂等),这搞不好会污染土壤的,也容易造成接地网的腐蚀.