高层住宅户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)这么大吗?

本人做了个高层,山东省甲级院给审的图,提出户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)...

请教同行们,需要这么大吗?通过分区不就把户内的入户管压力控制在0.4MPa以下了吗?
就算按工作压力到了0.6MPa,它的1.5倍不还是0.9MPa吗?
S5系列PPR管公称压力PN=1.0MPa,也足够丫
在保险的话,选用S4 PN=1.25 工作压力0.8MPa的顶天了。。

为什么要用S3.2的呢?
这样出现一个问题,就是管壁厚了,通水能力变小了,垫层内敷设最大管径不就是De25吗,要加大管径来满足通水能力的话,恐怕就埋不住管子了。。

疑惑中。。。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 老西方
    老西方 沙发

    管道穿楼板要加套管,风管比较大一般留孔,详见给民用建筑技术措施
    2014-06-30 12:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    使用1.6MPa水管没错,对水管预埋有一定的保证,以免浇砼中把水管破碎。
    2014-06-23 17:24:23

    回复 举报
    赞同0