土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【高层住宅户内垫层内自来水PPR管管系选择】

【高层住宅户内垫层内自来水PPR管管系选择】

发布于:2010-01-20 19:12:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层住宅户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)这么大吗?

本人做了个高层,山东省甲级院给审的图,提出户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)...

请教同行们,需要这么大吗?通过分区不就把户内的入户管压力控制在0.4MPa以下了吗?
就算按工作压力到了0.6MPa,它的1.5倍不还是0.9MPa吗?
S5系列PPR管公称压力PN=1.0MPa,也足够丫
在保险的话,选用S4 PN=1.25 工作压力0.8MPa的顶天了。。

为什么要用S3.2的呢?
这样出现一个问题,就是管壁厚了,通水能力变小了,垫层内敷设最大管径不就是De25吗,要加大管径来满足通水能力的话,恐怕就埋不住管子了。。

疑惑中。。。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 老西方
    老西方 沙发

    管道穿楼板要加套管,风管比较大一般留孔,详见给民用建筑技术措施
    2014-06-30 12:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    使用1.6MPa水管没错,对水管预埋有一定的保证,以免浇砼中把水管破碎。
    2014-06-23 17:24:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图框内容填错了,我该怎么办

我刚刚发现自己几天前出的一套施工图,其中的设计说明套的其它工程的图框的 建设单位 工程名称 单体名称全都没改,主要是因为当时时间太紧张了,发生了这样的事,不知该怎么办,要是自己主动修改估计同事们要笑话我了,不改的话,那是原则性的错误,希望同行们能给出出主意!:Q

回帖成功

经验值 +10