单位自建员工住房(小高层11层),设计时给水立管、水表在北面阳台上,一层为架空层(没有封闭),由于今年天气比较冷,造成了各住户阳台上水表、一层给水总管上的压力表、过滤器、减压阀等冻坏,原来设计上已考虑了30mm的保温,现请有经验的tx给个解决办法?
另外,想问下,一层架空层上方的排水管是否也需要保温或者采取其他处理措施?

说明,这边年最低温度才-12.3。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gps_bjbean
    gps_bjbean 沙发

    排水一般不做电伴热的,但如果考虑保险并钱不是问题,做了也没问题,而且我觉得原来3cm的保温本来就薄了,防冻保温一般做到5cm,管道管径小,保温厚度更大,我做过最大的是9cm厚的保温,PS:本人非设计,施工方
    2010-01-21 21:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • garvin007
    garvin007 板凳


    水表不远传,原来设计的为远传表,后来为节省费用改为一般的了。我们小区为职工住宅,一般自来水公司不会住户表,只抄总表,对于这种情况,采用非远传表应该可以吧?只是给物业管理带来一些不便。
    2010-01-21 17:36:21

    回复 举报
    赞同0