请问专家:漏保护器最多能供几路出线.因为我们小区正在验收碰到这个问题.验收单位说最多二路(也就是一路卫生间,一路橱房间).我们接的是:卫生间,橱房间,插座. 谢谢大家的支持和回答!
发布于
2010-01-20 16:57:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
wangzhuan0126
10.8.1条第12款:住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
10.8.1条条文说明:随着照明设置和家用电器的普及和增多,要求住宅内必须设置足够数的电源插座,并宜按使用功能分回路供电,以保证安全、方便使用。
我们正施工的小区是这样设计也是这样施工的。
2010-02-22 10:51:22
来自 PC
评论
举报
lingxuct
10楼朋友家里是不是按“民用建筑电气设计规范10.8.1条”做的?
民用建筑电气设计规范10.8.1条的具体内容能不能帖上来,让我们理解一下原文的意思?