是否小容量的变压器800KVA以下不需要温度保护和零序保护?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    此时,温度保护未见强制要求(若装,一般也是变压器自带保护,且动作于信号);
    一般D,YN11变压器(跟容量大小无直接关系)可以不装专门的零序保护了,因为此时一般可由变压器过流保护兼任。
    2005-07-24 18:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • 石大头
    石大头 板凳
    看什么类型的变压器,看放置在什么地方!!如果是油变放置在室外可以不考虑温度保护!